R.I.P 1 Zgłoś odpowiedź Napisano 12 Październik 2014 Zauważyłem że podczas gaszenia światła ( ledy) kontroler ( 7095) nie zwalnia pompy ( steruje jedną 6105). Nie wiem czy fotokomórka jest uszkodzona czy źle ustawiam sterownik i samą fotokomórkę względem światła >>>> Włączam kontroler przy zapalonym świetle , później włączam na sterowniku night mode , zasłaniam szczelnie fotokomórkę i pompa działa z taką samą mocą / nic nie zwalnia <<<< ... może coś źle ustawiam ? Jeżeli to wina ustawienia to proszę o pomoc , jeżeli czujnik jest walnięty to może ktoś z was go naprawiał i wie jaki dokupić lub jakie on ma parametry tzn. oporność , napięcie itp.Z góry dziękujęPK Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enigma17 7 Zgłoś odpowiedź Napisano 13 Październik 2014 (edytowane) W trybie nocnym powinien zwolnic pompę, nie masz możliwości podłączenia takiej fotoceli, która u kogoś działa, tak aby się upewnić czy to na pewno fotokomórka? Co do naprawy, to nie wiem czy to ma sens jak nową kupisz w dobrej cenie. http://coralhouse.pl/Pompy-cyrkulacyjne/Akcesoria-cyrkulacja/Tunze-7094 PozdrawiamMaciek Edytowane 13 Październik 2014 przez enigma17 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R.I.P 1 Zgłoś odpowiedź Napisano 13 Październik 2014 (edytowane) W kontrolerze 7095 fotokomórka jest najprawdopodobniej wlutowana w płytkę bo kabelki wchodzą bezpośrednio w pudełko bez złączek. Jeżeli to są te same fotokomórki to rzeczywiście nie ma co kombinować - ale muszę być na 100% pewien przed zakupem że ta z wtykiem będzie działać poprawnie i że są to te same fotokomórki. Nawet nie zależy mi na diodzie nocnej tylko na samym zwolnieniu pompy. PK Edytowane 13 Październik 2014 przez R.I.P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enigma17 7 Zgłoś odpowiedź Napisano 13 Październik 2014 Nie jest wlutowana http://www.tunze.com/index.php?id=details&L=6&C=PL&user_tunzeprod_pi1[prodid]=7095.050 także ta co podałem link wyżej nie podpasuje, w sensie podłączenia, fotocela jest ta sama ale nie wejście Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R.I.P 1 Zgłoś odpowiedź Napisano 13 Październik 2014 Dokładnie o to chodzi co w linku. Rozebrałem sterownik i nie będzie żadnego problemu z jego podmianą. Po kabelkach dojdę co z czym połączyć. Napisz czy są dostępne te fotokomórki i ewentualnie w jakiej cenie? PK Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enigma17 7 Zgłoś odpowiedź Napisano 13 Październik 2014 Są dostępne, cena jak w linku plus przesyłka, musiałbym do nich napisać ile dokładnie za przesyłkę. Jutro powinienem wiedzieć. Dam znać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enigma17 7 Zgłoś odpowiedź Napisano 14 Październik 2014 Czyli tak jak pisałem cena jak w linku czyli 20,60 EUR + wysyłka jak w linku poniżej http://www.tunze.com/preise.html?&L=6&C=PL czyli do 10 - 11 EUR trzeba założyć, w sumie ok 31-32 EUR Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R.I.P 1 Zgłoś odpowiedź Napisano 14 Październik 2014 W poniedziałek sprawdzę fotorezystor miernikiem i ewentualnie się odezwę. Muszę być na 100% pewien że to on nawalił. Z góry dziękuję Ci za pomoc. PK Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enigma17 7 Zgłoś odpowiedź Napisano 14 Październik 2014 Nie ma sprawy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heniutek 0 Zgłoś odpowiedź Napisano 15 Październik 2014 Zauważyłem że podczas gaszenia światła ( ledy) kontroler ( 7095) nie zwalnia pompy ( steruje jedną 6105). Nie wiem czy fotokomórka jest uszkodzona czy źle ustawiam sterownik i samą fotokomórkę względem światła >>>> Włączam kontroler przy zapalonym świetle , później włączam na sterowniku night mode , zasłaniam szczelnie fotokomórkę i pompa działa z taką samą mocą / nic nie zwalnia <<<< ... może coś źle ustawiam ? Jeżeli to wina ustawienia to proszę o pomoc , jeżeli czujnik jest walnięty to może ktoś z was go naprawiał i wie jaki dokupić lub jakie on ma parametry tzn. oporność , napięcie itp. Z góry dziękuję PK cześć poradziłeś sobie z fotokomórką? może problemem nie jest fotokomórka tylko ustawienie multikontrolera,nastwaw pokrętła kontrolera na samym dole na minimum,zasłoń fotokomorkę i pompa musi zwolnić Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R.I.P 1 Zgłoś odpowiedź Napisano 16 Październik 2014 (edytowane) Witaj - skręcam najpierw jeden dolny , później dwa dolne pokrętła chanel1 ( sterownik obsługuje tylko jedną pompę 6105 na chanel'u1) i skraca się tylko częstotliwość pulsowania nie zaś siła podmuchu - chodzi o manualne przestawienie ( to mi nie odpowiada). Po zastawieniu dostępu światła na fotocele nic się nie zmienia. Po zaświeceniu latarką na nią również. Mam ustawiony kontroler - pulse na 3sek a interval 2 na min. Może ja źle rozumuję - jeżeli pompa dmucha na maxa to po zgaszeniu światła dmuchanko ma się zmniejszyć o ok 50%? Czy na wszystkich ustawieniach jest tak samo / czy na wszystkich programach działa ta folocela? Czy jak się zmniejsza moc pompy to na diodach jest to widać tzn. zamiast zapalania wszystkich zapala się tylko połowa? No dalej dreptam w miejscu ... Paweł Edytowane 16 Październik 2014 przez R.I.P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andy 1 Zgłoś odpowiedź Napisano 17 Październik 2014 Podepnę się do tematu. Czy ktoś naprawiał - wymieniał fotokomórkę w kontrolerze Tunze 7096 ? Jakiś czas temu czujka wpadła mi do wody i od tego czasu przestała funkcjonować. W ofercie Tunze są czujki ale brak do 7096 - tu fabrycznie mamy połączenie z kontrolerem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heniutek 0 Zgłoś odpowiedź Napisano 17 Październik 2014 Witaj - skręcam najpierw jeden dolny , później dwa dolne pokrętła chanel1 ( sterownik obsługuje tylko jedną pompę 6105 na chanel'u1) i skraca się tylko częstotliwość pulsowania nie zaś siła podmuchu - chodzi o manualne przestawienie ( to mi nie odpowiada). Po zastawieniu dostępu światła na fotocele nic się nie zmienia. Po zaświeceniu latarką na nią również. Mam ustawiony kontroler - pulse na 3sek a interval 2 na min. Może ja źle rozumuję - jeżeli pompa dmucha na maxa to po zgaszeniu światła dmuchanko ma się zmniejszyć o ok 50%? Czy na wszystkich ustawieniach jest tak samo / czy na wszystkich programach działa ta folocela? Czy jak się zmniejsza moc pompy to na diodach jest to widać tzn. zamiast zapalania wszystkich zapala się tylko połowa? No dalej dreptam w miejscu ... Paweł Ja mam ustawione: night mode- świeci zielona dioda channel 1- górne pokrętło na max,dolne na min słupek diodowy power- przy świetle zmienia ilość zaświeconych diod 30-100%,po zgaszeniu światła świeci dioda 30% spróbuj tak ustaić,musi zadziałać ,chyba,że faktycznie fotocela jest walnięta. pozdrawiam heniutek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R.I.P 1 Zgłoś odpowiedź Napisano 17 Październik 2014 heniutek - :banana: fotocela działa. Tak jak podejrzewałem źle ustawiałem programator. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję - a już mało brakowało a zamawiałbym nową. Pozdrawiam Paweł Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heniutek 0 Zgłoś odpowiedź Napisano 18 Październik 2014 cieszę się,że mogłem pomóc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach